湿式静电除尘器运行维护注意事项

发布日期:2015/12/1 14:45:52  浏览量:

1)加强在线监测系统(CEMS)、循环泵、湿式除尘变等重要设备、仪表维护,运行期间严禁开启吸收塔、湿式除尘器人口门和高压隔离刀柜门,严禁直接断开隔离刀;

2)按规定定期进行吸收塔除雾器、湿式除尘器冲洗,并在机组停运后及时冲洗一次,防止除雾器、阳极模块结垢。

3)机组停运,做好安全措施后,方可进入吸收塔(A/B);确认湿式除尘器高压控制柜断电、隔离开关断开、电场可靠接地(并办理相关工作票)后,方可打开人口门进入湿式除尘器内。

4)湿式除尘器检修检查重点:阳极模块积灰检查(清洁无杂物);阴极线检查(完好、间距均匀);冲洗水管路、喷嘴检查(无脱落、方向正确,检查是否冲洗到其他电场)。严禁踩踏阴极线、谨防杂物遗留在吸收塔和湿式除尘内。

5)检修结束,宜进行空载升压试验。对比各电厂电压值应基本一致(对于恒流源,二次电流应达到额定值1500mA),当某个电场出现闪落现象时,应进行电场检查(有无杂物、是否均匀)。当无闪落现象、电压偏低,为了检查检修质量,可以采取2台变压器并联升压手段,一般建议手动操作,控制两台变压器输出电流基本一致。

6)进行人口限位开关连锁保护试验、隔离刀连锁试验以及循环泵全停、A塔温度高保护传动试验

7)检查确认检修工作票结束,主要保护投入,机组方可启动。

8)冬季应提前启动湿式除尘的热风吹扫和瓷瓶加热系统

9)热风吹扫系统,先启风机再投加热系统,停运反之。

10)压缩空气系统,先启动压缩机再启动干燥器,停运时先停干燥器后停压缩机,运行中如压缩机故障,应立即停运干燥器。

11)冷水机与泵站启动信号顺控,系统自动开机状态下,先启动泵站,延时1min后冷水机启动,系统自动关机状态下,先关闭冷水机、延时1min后泵站关闭;注意泵停运后,应立即停冷水机,否则冷水机可能损坏。

12)湿式除尘冲洗前,应停运对应电场,否则电场放电。